1月1日下午5点左右,重庆加州城市花园小区一居民楼发生火灾。起火建筑系一栋高层建筑,大楼一侧从底楼到顶楼均有大火燃烧迹象,火势较大,浓烟滚滚,不时有烧掉的物品从空中掉落。初查系居民房阳台起火引燃外墙保温层。

痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_1

近期以来,多地发生了居民楼火灾亡人事故,其中典型的案例如下

2019年12月30日早晨6点多,重庆涪陵区马鞍街道踏水桥小区一居民楼12-1发生火灾致一家六口死亡,包括四代人,年龄最大的是80多岁,最小的还不到6岁。

痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_2
2019年12 月 23 日凌晨 3 时许,湖南长沙市劳动东路景江雅苑小区 2 栋 1 单元电缆井发生火灾,导致母子2人死亡。
痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_3
2019年12月22日凌晨,广东中山,一小区住宅突发火灾,一家6口身亡。死者为屋主区某夫妇、一儿两女和区某母亲。21岁儿子在英国留学,他回家陪家人过年。两个女儿平时住校,事发时正好周末回家。
痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_4
2019年11月29日晚22时05分,河南鹤壁市山城区红旗街道红中段社区电子供销公司家属楼七楼一居民家中发生火灾,最终致4人死亡(其中1人跳楼逃生时,经医院抢救无效身亡)。

2019年10月1日4时许,广东省汕尾市海丰县城东镇一住宅楼发生火灾,着火面积约10平方米,造成5人死亡。起火建筑为七层居民楼,钢筋混凝土结构,占地面积约90平方米,建筑面积约600平方米,属村民自建的小产权房。经现场调查,起火部位为一楼楼梯间。

2019年7月23日2时许,安徽合肥市瑶海区漕冲支路一民房发生火灾,火灾造成4人死亡。

在惨痛火灾事故的背后,我们不得不反思火灾频发的原因,一方面相关居民的消防安全意识薄弱,也难掩法律意识欠缺的事实。也与相关政府部门社会公共治理能力和水平的欠缺,脱不了干系。另外,近年来频频报道不合规建筑材料也是一原因。今天整理了保温防火的内容供大家学习。

 
保温基本原则
1)宜A,不宜B2,严禁B3
2)人员密集场所内外保温必须用A级。(宿舍、宾馆、娱乐、商场等密集场所)
3)门窗的耐火完整性不应低于0.50h。(外保温采用B1级保温材料的多层公共建筑和多层住宅建筑除外)
建筑内保温
A级材料
1)人员密集场所、用火、油、燃气等场所
2)疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所
其他场所    
B1级+10mm不燃材料防护层
 
建筑外保温
外保温材料
A级:无机保温材料(矿棉、岩棉等)
B1级:有机-无机复合型保温材料(胶粉聚苯颗粒保温浆料等)
B2级:有机保温材料(EPS板、XPS板、硬泡聚氨酯、改性酚醛树脂等)

外保温防火要求
A级
1)人员密集场所、
2)独立建造的老年人照料设施、
3)与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施
无空腔

痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_5


有空腔

痛心!住宅建筑火灾频发,惨剧是谁酿成的?_6


不燃防护层厚度
屋面10mm,首层15mm,其他5mm
屋面保温材料
屋面板≥1.00h,不应低于B2
屋面板<1.00h,不应低于B1
隔离带(保温材料是B1、B2时)
墙体每层高度不小于300mm,屋面和外墙宽度不小于500mm
装饰层
H≤50m时→B1级,其余A级
其他
1)电气线路不应穿过B1、B2级的保温材料(除穿金属管并用不燃隔热材料隔离)
2)无空腔复合保温结构体:两侧墙体应不燃且厚度不应小于50mm